可以计算无梁楼盖吗
可以计算无梁楼盖吗
现有一高层住宅带一层地下室,地下室底想做无梁楼盖(板柱墙结构)顶板及以上各层为框剪结构,现想请问广厦可以计算地下室底板(无梁楼盖形式)吗,???
发布于
2012-09-06 22:29:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yan4897059
当然可以计算了,无梁的地下室底板设置为壳单元计算,柱子之间布置虚梁(即宽度为0的梁,高度可以默认为500),计算完之后板内力及配筋要到“图形方式--板壳结果”中查看,注意不可以直接看平法施工图的结果。
2012-09-07 23:16:07
来自 PC
评论
举报