土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问消火栓可以搁在半楼梯间吗?
一栋11+1层的小高层住宅,电梯不是消防电梯,请问消火栓可以搁在半楼梯间吗?这样做违反了GB50045-95强规7.4.6.1吗?

全部回答(7 )

  • waterking2000
    低规范已经明确可以,高规没有明确,所以我建议高层不要这么做
    2007-03-12 23:04:12 来自 PC 评论 举报
  • xuyihua9
    楼上说的方法的毛病就是对采光有一定影响.
    2007-03-12 18:06:12 来自 PC 评论 举报