土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动就跳闸 求助

电机启动就跳闸 求助

发布于:2012-09-06 17:41:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位送电启一脱盐水泵 空开是250A的 但是 一启动 立马就跳电 参数 都正常
额定电流196A
怀疑是空开小了 把智能控制器故障信号 到空开脱扣的线甩掉 在启动就正常 说明空开正常
用万用表量这个甩掉的线 就是给脱扣线圈的线 把电源一送上(没有启动电机) 就有106V的交流电
220VAC的线圈 不知道有什么原因 请教 高手
  • 硕硕
    硕硕 沙发
    是给电子脱口模块电源的
    2012-09-13 16:30:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PC级与CB级的选择参考,余不同意见还请诸同仁完善!

本人最近研究了下双电源自动转换开关的一些选择,结合规范作如下总结!CB级选用宜根据用电的类别判断,不带应急蓄电池的应急照明选择此级工作方式,即具备短路和过载保护。PC级选用则与此略有差别,带应急蓄电池的应急照明选择此类为准,即不带短路和过载保护。CB级一般备用应急照明有用到,如办公楼备用应急用电。PC级则多为楼道应急疏散灯用电更合理些,而当应急照明中即有应急照明又带有应急蓄电池功能照明同出一箱时怎么配自动转换开关优缺点烦请诸位各抒几见!