给排水工程
\
建筑给排水
\
吸水总管不平该怎么办?
吸水总管不平该怎么办?
消防系统,消防水池分成两格,每格设置一个吸水管(DN350),两吸水管用一根吸水总管(DN350)连接起来。吸水总管上接消火栓泵和喷淋泵。
由于施工失误,两个水池的吸水管高度不一样,相差9cm。直接接吸水总管的话,吸水总管就是斜的,有一个坡度!
请教各位大侠,这样做对水泵的吸水有没有什么影响?
若有,该怎么改正?
谢谢!