请教!此锅炉是否正常
请教!此锅炉是否正常
10吨蒸汽锅炉,第一次运行时间为16小时,进水量为108吨,用煤10.15吨,第二次进行测试运行时间为13.5小时,进水量为16.42吨,用煤量为11.91吨。
怀疑锅炉漏水,但员工跟领导汇报不存在漏水现象,请教各位,这样的数据是否正常。新新人类,不知道这样描述是否正确。
发布于
2012-09-06 14:07:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
longxiaoyan1
多交流交流。
2012-09-08 20:28:08
来自 PC
评论
举报
zhouxiaob
1,以1:6的煤汽比计:第一次耗煤10.15吨,应产汽60.9吨。第二次耗煤11.91吨,应产汽71.46吨。但如是冷炉启动,尚应扣除锅炉升温升压所消耗的燃料。
2,十吨锅炉满负荷运行,一小时耗煤约1.6吨,但试运行期间很少满负荷运行,所以不能以此计算。
2012-09-07 10:28:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sosoyo
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
121
回复
230
粉丝
2
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 608 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
加载更多2,十吨锅炉满负荷运行,一小时耗煤约1.6吨,但试运行期间很少满负荷运行,所以不能以此计算。