求助:10KV电动机补偿柜问题

发布于:2007-03-08 22:12:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟近日按设计院提供的容量要求选配的电动机就地补偿电容柜投入运行。系统电压约10.3kV,投入电网后电抗器噪音极大,主回路CT测得的电流约10A(远高于计算电流),且波动较大,如此运行1~2分钟左右电流仍未下降至烧坏熔断器。请各位英雄帮忙分析下原因,指点迷津,谢谢!


就地补偿电容柜主要配置如下:

1.铁芯串联电抗器 CKSC-4.5kVar/10-4.5%
2.喷逐式熔断器 BR2-1 8A
3.三相电容器(100kVar) TAF-T1155100R