土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ -18度的冷库用单级还是双级压缩机

-18度的冷库用单级还是双级压缩机

发布于:2007-03-08 22:02:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有没有经济性比较啊,数据说明啊?对于活塞机来讲,有些还是风冷冷凝器呢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • bjtumu
    bjtumu 沙发
    -18就用双级机,大家在这里下载个比策尔的样本看看再说吧.
    估计用不了几个月就完蛋了.当然不排除有挑战极限的.
    2007-05-08 19:10:08

    回复 举报
    赞同0
  • ygw001
    ygw001 板凳
    用单级机或用双级机上面诸位讲得都很好,补充一点,如果你有温度较低的水源,如北方河流的底层水(水温不高于+20℃,比如雪山融雪之河源,高纬度地区的河源等),那可放心用单级机,但不主张用地下水,因为我们是地下水缺乏的国度。所以,黄河以北地区大都可使用单级机,长江以南地区必须使用双级机,长江与黄河之间地区,还需认真考察,最好还是使用双级机。
    2007-04-20 21:40:20

    回复 举报
    赞同0