我原来弱电室的照明和动力是从地下室一层的双电源引来的,审图意见下来,要求这二个部位应单独做应急照明配电箱,想问大家是否做单独的吗?一小区的高层住宅相目(一般工建是单独做的我这里)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳烧坏与打雷无关!
举例说明:
计算电流600A,每根240电缆分300A电流。一根电缆A相接地。被你摘除。那另一根240的电缆A相要分配到600A的电流!
能不烧吗?而且断路器还不跳闸!