疏散照明的灯具要加PE线吗?
疏散照明的灯具要加PE线吗?
规范规定:灯具距地高度小于2.4米时应接保护线。疏散照明指示灯一般距地1米以下,可印象中灯具都是塑料的,没有金属导体,还要加保护线吗?
发布于
2007-03-08 19:48:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
64880978
貌似疏散指示燈外殼都是金屬的,塑料沒見過
2007-03-12 14:46:12
来自 PC
评论
举报
maojianjun
筑照明设计标准7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。同意2楼意见。
楼主所说的规范是施工验收规范。
2007-03-12 10:31:12