电机星三角启动转换时间设多少合适?

发布于:2007-03-08 16:18:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位的真空泵跳闸,主开关选的是ABB得S2热磁脱扣的开关,160A,没有长延时瞬动等保护功能,泵的额定电流为66.8A,星三角转换时间为3s。 之前已经运行了1年,切换时跳闸2次。为什么呢?是不是星三角转换的时间设得太短了?
同时,启动力矩和电压有什么关系?
多谢了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yshi7
    yshi7 沙发
    刚才切换时用电流表卡了一下,切换时间改到7秒,切换瞬间电流达到336A,仍然没有跳闸。
    2007-03-12 16:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • yshi7
    yshi7 板凳
    切换时我们观察了一下,星形时电流为125A, 切换瞬间200A得电流表打满,大约1秒钟回到额定电流60A左右,我们观察的两次又没有跳闸......