正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 417 人订阅
阅读下一篇
侧装真空断路器的生产厂家。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
duanjiantcl
沙发
我国的电气规范在采用国际电工标准后都规定了在建筑物内设置总等电位联结的强制性要求.一些未作总等电位联结的老建筑物内由于金属管道、结构间的自然接触也具有一定的等电位联结作用,因此TN-C-S和TN-S系统不必为电气维修安全装用四极开关(见IEC60364-4-46标准第461.2条),当建筑物内中性线带危险对地电压Uf时,由于金属管道、结构与PE线、N线互相联结导通,都处于同一Uf电位水平上,不可能出现人体的电压而引起电击,因此以上2中系统不必装四极开关。当配电变电所位于同一建筑物内时情况相同。
2007-03-14 14:09:14
赞同0
-
rencom886@co163
板凳
技术措施P45看看
2007-03-09 20:01:09
赞同0
加载更多即使建筑物内设置有总等电位联结,TT系统内是需要装四极开关的。在TT系统中中性线和总等电位连接系统是不相通的,当中性线带Uf电位进入建筑物时,建筑物内的总等电位连接系统却为地电位。这时所产生的电位差就会危及人身安全,所以TT系统应在适当的位置装用四极开关。如:TT系统的电源总进线处,以及漏电保护的电源转换处(TN系统也适用)。
但是由于三相负载不平衡,而且负载中有大量电子设备,导致N线的电流等于或大于相电流,会使N线断路,所以除特殊位置,尽量少用四极开关,减少断N现象。
回复 举报
回复 举报