求助,帮忙解释一下,
求助,帮忙解释一下,
我这里有一段例程但是我看不懂,请高手帮忙讲解一下,十分感谢
发布于
2007-03-08 13:43:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hy03052
西门子PLC的传送,比较,转换,运算指令,但有点奇怪,好象有些条件缺少
2007-03-10 19:11:10
来自 PC
评论
举报
dahanwushi
第一段:
是某个模拟量的分段报警程序。包括>1100高限,<0低限,并将相应的“WORD”(VW128 VW134)值赋给一个变量 VW140(估计做报警信息内容显示用的或者报警代码)。
中间一段是<800, >600 和<800, >400输出相应的动作。
超高限输出动作和中间报警动作有T41延时,看不到什么条件计时的。
第二段:
NETWORK 3 有点怪怪的,
拿常量除一个变量,输出结果到同一个变量。这样当前面条件满足时,程序执行的结果就是:这个变量的值在除数结果和原始值按扫描周期交替变化。
2007-03-09 10:20:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
player0531
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
工业自动化
返回版块
17.92 万条内容 · 368 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
