小弟经验不足
现所在公司厂房刚刚建成(06年12月份)
但多处墙体出现裂缝,不知是何原因

下面具体描述一下:
基础为独立承台基础,厂房长宽均为100左右,3层,局部4层(屋面的电梯机房)
框架结构,墙体为砼多孔砖,纵、横两条伸缩缝(伸缩缝处两个框架柱基础为同一承台,交叉处四个框架柱也是在一个承台上)

去年11月尚未完工时,首先出现裂缝的是厂房3F,即西北角和西南角楼梯间和卫生间处
内外墙均有且双面,呈45度阶梯状。其他区域也出现少量裂缝
观测近1个月。设计院说可能与砌体材料(砼多孔砖)有关。为温度变化产生的。后来进行了修复

今年厂房多处出现裂缝
首先1F纵横墙均出现,东西向墙体出现阶梯状裂缝外墙、内墙均有
内墙阶梯状在伸缩缝两边柱下1/3处,八字形阶梯缝,
北外墙多处东上——西下45度阶梯状,位置在伸缩缝西
东、西外墙多为竖向裂缝,位置在窗下居多
除以上外,1F西北角的一个机房内裂缝也很多,竖缝,45度均有(此处3F最先出现过)

2F由于是产线,目前还未仔细检查
3F竖缝、45度缝都有。位置在外墙外墙,内墙只有个别地方出现竖缝及横缝

不知道这些裂缝对结构又没有影响,希望大家帮忙分析一下
如果我描述不够具体大家可以指出
我会尽量补充。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • smarthu77
    smarthu77 沙发
    45度斜裂纹很明显是剪力过大引起的,该处没有加45度抗裂筋或加得不足。是设计院的原因了,但是裂纹不足1mm没有什么关系,地基没有勘测清楚,沉降得比较厉害,没有什么办法啦,基础下灌混凝土吧
    2007-03-11 21:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • vg_boy
    vg_boy 板凳
    苏州啊

    你说的勘察是指建厂前的勘察吗?
    那个做了啊
    不然房子也不能盖啊 呵呵

    现在这个裂缝不知道什么原因
    我想可能是出现沉降产生的
    不知道对不对
    2007-03-09 15:42:09

    回复 举报
    赞同0