土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于发电机变压器中性点接地的规定原则是什么

关于发电机变压器中性点接地的规定原则是什么

发布于:2007-03-08 12:45:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我一直不是很明白对主变中性点接地的原则 例如我们厂是双母线运行方式 按规定必须有一台主变中性点接地 为什么

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hn4s1812
    hn4s1812 沙发
    由继电保护的配置要求110KV及以上系统中性点必须接地,但是如果将110KV系统的中性点全部接地,可能会造成系统的单相短路电流大于三相短路电流,这与选择设备、校验设备的原则不相符,所以为了降低单相接地短路电流一般将系统的部分中性点接地。具体接地的位置由设计时变压器零序保护的配置决定,运行时中性点的运行方式由调度管理。
    2007-03-12 22:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • 会飞的海豚
    我觉得主变接地一是为了系统设备在绝缘及过电压安全上考虑,二是为了在接地故障下保护要求必须作。
    2007-03-12 15:43:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问下互感器的倍率?

一次电流 20 A 穿心匝 5 T精度 1 负载 2.5 VA二次电流 5 A 50-60Hz 660V请问这样的互感器是多少倍率的?

回帖成功

经验值 +10