土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三种温度的库房如何配置制冷系统
有三种温度的库房,1、+20度冷藏,4000平米。2、-5度冷藏,4000平米。3、-18度冷藏库,2000平米。
以上都是常规负荷,冷藏用。需要如何配置制冷系统。

全部回答(1 )

  • 烟雨江南
    +20℃,基本上是常规空调,库体不另外进行保温,高温螺杆并联240P一台(三机头);-5℃,库体保温,低温螺杆并联300P一台(四机头);-18℃,库体保温,低温螺杆并联210P一台(三机头,带经济器)。