土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于“自喷配水管道工作压力不应大于1.20MPa”

关于“自喷配水管道工作压力不应大于1.20MPa”

发布于:2007-03-08 10:12:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷规范8.0.1“配水管道工作压力不应大于1.20MPa”。我现在做一高层住宅小区,集中设水泵房。建筑高90米,120米扬程满足不了最不利点的喷水要求,该如何处理?换加厚管材行不?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • h2o2007
    h2o2007 沙发
    应该是报警阀后的管道压力不大于1.2MPa
    2008-09-02 14:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • sdmzq
    sdmzq 板凳
    我们也可以把报警阀放在屋顶设备用房内,没有关系的。
    一般超高层都是 底处 中处 高处 这样分几处集中放置的。

    [ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-4-16 22:55 编辑 ]
    2008-09-02 13:29:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

局部打开怎么不能用呢?

图形错误严重,修复不行了,高手指点用局部打开,提取有用的信息,当看了很多机子的局部打开命令都是不可用的,有什么办法可以解决呢?或许还有什么更高明的修复方法,请指教!

回帖成功

经验值 +10