发布于:2007-03-08 09:47:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
某危险厂房,厂房内设备用电负荷等级为一级。我做外线供电。该厂房附近有一座10kv/0.4变电站,高压
为两路独立10kv电源互为备用,高压为单母线分段有备自投,两台变压器互为冷备用,低压也是单母线分段,正常高压母联断开、低压母联闭合由一路高压电源供电,一台变压器运行能满足全部负荷,一路10kv电源有问题时另一路10kv电源及变压器自动投入。
我想问的是只由这座变电站给该危险厂房供电能满足要求吗?要配几条低压电缆到厂房?
最好能告诉我依据的规范及条目
3月10日晚我看到大家的回复!第一,这两路10kv电源是独立的,一路市电,一路自备电厂来的;第二,我的低压母联正常时是闭合的,那,由变电站到厂房应该配出几条线,还要两条线到厂房配电间自动切换吗?这样做有意义吗?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句两个电源来自同一个变电站是指两条10kV电源来自同一110kV或220kV变电站
回复 举报
再有,如果两个电源来自同一个变电站,则不满足----指的是10kv还是0.4kv
回复 举报