C = 70 * {(hz - h)/[Cf * v10 * v10 * pow( h, 0.4) ]} * [(tn’ - tw)/(273 + tn’)]

hz -- 热压单独作用下, 建筑物中和界的标高, m
tn’-- 建筑物内形成热压作用的竖井计算温度.
说实话,我不知道竖井计算温度怎么计算,这和楼梯间采不采暖有没有关系呢?我看过别人的帖子说多层可以用换气次数法估算渗透空气的体积流量,那高层怎么办?用规范中的公式的话,我就出现上面的疑问

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuliangpp
    xuliangpp 沙发
    那么楼梯间可以不采暖吗?节能设计标准上说在-6度地区,楼梯间应采暖,可我去很多小区看(而且是新建成的)都不设撒热器.而且虽然是分户,但也没安装什么热表
    2007-03-09 10:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • ccqq9977
    ccqq9977 板凳
    严寒地区楼梯间应采暖tn’=14度.现在国家推行节能建筑,再用换气次数法计算冷风渗透耗热量误差较大.我认为应采用缝隙法,高层也如此.