土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急请教生活热水系统设计!

紧急请教生活热水系统设计!

发布于:2007-03-07 23:19:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小弟现做一生活住宅楼生活热水系统,建筑具体情况为:32层,每层4户,楼高110米,现初步方案为采用空气源热泵热水机组作为热源,置于楼顶,再在楼顶设置20吨热水箱一台,采用DN80的钢管作为供水主管,DN50钢管作为回水主管,现问题在于:1、整栋楼采用一个系统(一个水泵、一组供回水管)是否可行;2、整个系统是否为一个开式系统,水泵扬程是否要加上100米;3、供回水管采用DN80、DN50是否合适,供水立管是否需要变径)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gd-linjx
    gd-linjx 沙发
    跟我联系吧,我帮你设计
    13631802114
    2007-03-11 21:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • czhhqws
    czhhqws 板凳
    1、整栋楼不能采用一个系统(一个水泵、一组供回水管);2、整个系统可为一个开式系统,水泵扬程不要加上100米,只考虑管路损失再加点余量即可;3、供回水管采用DN80、DN50是否合适,供水立管是否需要变径.4第2.3问比较复杂,须经过计算决定.
    2007-03-09 22:58:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问几个室外管网的问题 高手指教

1、现在我遇到一个分支四通的问题,直埋,应该怎么处理?室外直埋图集05R410给出了几个管道分支处的布置方法,没有四通的,预制保温管好像没有四通管件吧,就算有应该更不安全,我想要做成2个三通,不知道如何布置?2、另外直埋三通处需不需要设检查井,分支处是有阀门的,是在三通处设检查井里面设阀门呢,还是分支之后分别设直埋阀门井呢因为我不想画检查井大样,直埋阀门井手头有图集,好办。3、如果设检查井的话,是否连配筋图一并画出,还是只画个平、剖面图,头疼