电气工程
\
供配电技术
\
我遇到了一个电气故障,请大家帮我解决以下,谢谢
我遇到了一个电气故障,请大家帮我解决以下,谢谢
我们的一个别墅采用三相四线供电方式,在使用过程中发现在开灯时经常灯泡爆裂,认为可能是因为小区入住户数不多电压偏高造成的,但今天晚上突然所有的灯忽亮忽暗,很多灯泡爆裂.当时开着的用电器有三相中央空调一台,4000W单相干衣机一台,若干电脑及灯具.请大家帮我分析一下是什么原因,谢谢啦!
发布于
2007-03-07 21:53:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(379 )
s7623178
线电压为什么会加在灯上呢
2009-07-03 00:58:03
来自 PC
评论
举报
cool_longlyer
应当是N线接触不良,大负荷情况下断零,小负荷情况下造成零飘。我以前也碰到过这种情况,最后检查发现是变压器N线桩头镙丝与铜排接触不良(供电局试验后未将镙丝上紧),铜杆都给电弧给烧的只剩一半了。
2009-06-30 11:04:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
一个
单体建筑的效果图
请
大家指教
一个小区单体建筑的效果图
新做的
一个
报告厅方案,
请
大家PP
本图片为某高校的学术报告厅效果图方案。 方案设计简洁、明快。
电气
审图常
遇到
的问题
给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
工程在结算
遇到
一个
问题
各办事处,各运输站段: 为加强涉外穿(跨)越铁路工程修建管理工作,明确职责,规范程序,为地方经济发展和城乡建设服务,满足铁路运输生产要求,保证铁路运输安全和运输秩序,根据《铁路运输安全保护条例》(国
电气
故障
检修的一般步骤
观察和调查故障现象:电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性
我的作业
请
大家来PP
一个酒店改造作业 空间小还要达到3星级标准
植物造景作业,
请
大家指导
学校的植物造景作业,有很多不足之处,请大家指点一下,谢谢
通用变频器
故障
解决
方法
内容包括:防止无线电干扰的措施,变频器误动作停机时的措施,变频器动作不稳定时的措施等。
约克常见停机
故障
及
解决
方法
约克冰机常见停机故障及解决办法
电气
施工中常
遇到
的问题
这是规范内的要求,工程中常遇到的一些问题。
电气
安装经常
遇到
的问题
加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训
浅析电机端部漏磁
故障
及
解决
措施
分析发电机端部漏磁,保证发电机紧固件绝缘套、垫的安全必要性。
浅议低压电缆
故障
的
解决
方法
摘要:随着电力、能源行业的发展,各种电缆越来越多地运用到生产生活的各个领域,而且一般都埋入地下,当电缆发生故障后,如何快速准确的查找故障点,尽快恢复供电,是长期困扰我们的难题
怎样查找
电气
设备
故障
电子书 非常好
变频器在使用中
遇到
的问题和
故障
防范
由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。
电气
设计中常
遇到
的问题
电气设计中常遇到的问题: 1.供电负荷的划分 2.变、配电室的设置 3.漏电开关极数的选择 4.消防用电回路上的保护电器选择 5.
一个
完美
解决
WINRAR密码的软件
解决winrar压缩文件密码.是直接把里面的东西解压出来.并不是破密码,数秒搞定3 这款软件可以直接把有解压密码的rar压缩文件直接解压出来,时间的长短应该就是和压缩文件的大小有关,因为如果文件有好
自己编的抗震级别判定,
请
大家试用
按照现行《抗规》《高规》自己编的抗震级别判定,可以判定多、高层,根据设防类别、场地土类别自动调整抗震级别、抗震构造措施,选取相应的抗震等级,请大家试用,
我自己的毕业设计
请
大家指正
六合大厦A区
中央空调常见
故障
与
解决
方法
本资料为中央空调常见故障与解决方法,机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法.送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消
leavebreeze
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
16
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
猜你喜欢
某厂房采暖系统故障分析及解决
潜水排污泵推力轴承的故障及解决方法
浅议接地故障电气火灾防护
空调电气部分故障维修
关于电气设备的故障问题分析
钢筋平法计算手册一部请大家笑纳
建筑电气设计审图常遇到的问题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(379 )
线电压为什么会加在灯上呢