土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防线路是否要单独线槽!省图意见
今天省图意见下来了,一栋住宅4个单元,地下一层为车库,我消防干线和普通回路都是走的SR400*100(中间加隔板隔开),现省图意见下来要求消防干线单独走一个线槽!请问大家是否必须走二个线槽呢?

全部回答(13 )

  • xiangbaobaoch
    又学东西了
    2007-03-13 09:45:13 来自 PC 评论 举报
  • wang8067
    消防回路单走。
    虽然规范里有可用隔板隔开的说法。
    施工时你也无法确认施工单位到底做没有或做的怎么样。
    所以免于一些不必要的麻烦。分开走比一起走好。
    2007-03-10 00:38:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10