土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在计算照明回路时,灯的损耗功率怎么确定?

在计算照明回路时,灯的损耗功率怎么确定?

发布于:2007-03-07 20:01:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在"技术措施"中,2.5.2 "照明设备的设备容量采用光源的额定功率加上附属设备的功率",请问这个附属设备(如镇流器\变压器)的损耗或功耗如何确定??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rencom886@co163
    电子镇流器取1.1,电感取1.2 ,气体放电灯取1.2,我都是这么取得
    2007-03-11 19:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • dl1027
    dl1027 板凳
    不同类型的灯具镇流器损耗不同,详见钢参下册照明部分.
    一般我是按20%算的.
    2007-03-10 14:14:10

    回复 举报
    赞同0