土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 消弧消谐柜

消弧消谐柜

发布于:2007-03-07 16:23:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问消弧消谐柜与KYN28-12能否非常合适的配合使用,两种柜型是否一样

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    可以并柜啊 ,做个1m宽;
    2008-06-22 15:26:22

    回复 举报
    赞同0
  • laoniuk
    laoniuk 板凳


    首先你要清楚啥是消弧消谐柜,消弧消谐柜是在PT柜的基础上进行改造的一种开关柜,多了一些功能,一是消除因单相不完全接地而引起的单相对地拉弧,二是消除铁磁谐振.现在的消弧柜都有保护功能,消弧和PT功能完全隔离,如果消弧装置自身出现问题就会停掉消弧功能,不影响PT功能,能维持系统的运行,目前市场上的消弧消谐柜有几种类型.消除弧光的方式是不一样的.你们厂也真厉害,象这东西还选用不同的厂家,不过基本上不影响系统,但是如果出现哪家消弧柜质量比较差,会造成比较严重的后果,这里是指出现短路一些部件的开断能力达不到.