改造工程遇到的问题。
如图示:单台风机30000CMH,1500Pa的配置,平时一用一备。
疑问ing:若两台同时开,风量和负压会如何变化???

1173253264660.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • summerhust
    summerhust 沙发
    有人实际做过的么??~~~可否介绍一下
    2007-03-19 09:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • peter_zw
    peter_zw 板凳
    两台同时开启时,风机是并联状态,这个时候主管的风量达到60000m3/h,主管风速大了一倍,风速越高,管网阻力越大,这个时候风压应该比原设计小。