主要是精装不同意穿橱柜,真是无语。
立管用的铸铁管,横支管用的是PVC。横支管的三通压不到找平层里。

[ 本帖最后由 foliage8008 于 2012-9-29 12:04 编辑 ]

样板房橱柜施工.jpg


DSC02755.JPG


DSC02762.JPG

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • maomaoyu2008
    maomaoyu2008 沙发
    一、首先橱柜公司提供方案橱柜方案图纸的时候现场工程师没有提出意见,明显的设计缺陷。
    二、现在若改变水槽的位置不现实,因为墙砖和角阀已经定位完成,若改损失较大,特别是批量精装(大面积墙砖已完工)。
    三、若抬高橱柜底板高度,排水管从底板下面走,也不太适合,踢脚板太高,橱柜高度变小,是否存在交房风险,而且三通的高度若每
    间房高度都不一样,会导致橱柜底板的高度也不一样。
    四、建议采用第三种方法。
    仅个人观点,大家多交流。