暖通空调
\
通风排烟
\
如何设置正压送风?
如何设置正压送风?
24层单身公寓,有A,B两座防烟楼梯,A梯无自然排烟,与电梯合用前室, 合用前室三层(含)以上有可开启外窗, 三层以下无可开启外窗; B梯及其前室三层(含)以上有可开启外窗, 三层以下无可开启外窗.准备对A梯及其合用前室分别设正压送风, B梯及其前室该如何设置正压送风呢? 三层楼板处标高为8.40米.谢谢大家.
发布于
2007-03-07 11:44:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
joyce_liu99
是不是1类建筑,看样子高度已经超过50米了。如果是,不管有没有外窗都应该设加压送风。如果不是,有没有地下部分,开窗面积满足每5层有2平米B楼梯可以自然通风。
2007-03-10 21:24:10
来自 PC
评论
举报
tanghuaping
B梯的前室为独立前室可以不设置正压送风,只对三层以下B楼梯间正压送风!!!