土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于支柱绝缘子动稳定校验问题。高手来。

关于支柱绝缘子动稳定校验问题。高手来。

发布于:2012-09-05 14:26:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
《工业与民用配电设计手册?P213页相关支柱绝缘子校验部分,公式比较简单,套上就能算了,,
但还有点疑惑的地方请教大侠们。
校验就2个计算与比较的公式:
1、 Fc ≤ 0.6 * Fph
2、 Fc = 0.173 * Kx * (Lc/D) * ip3^2
其中Fph为绝缘子强度等级,Lc为绝缘子跨距,Kx为受力系数,D为相间距,Fc为作用在绝缘子上的作用力。

35KV支柱绝缘子大概看了下样本,基本破坏负荷都是4KN,扭矩基本都是1.5KN.M。
现将35KV支柱绝缘子用于6KV母排固定,绝缘子是2个串在一起竖着固定,跨距大概按2米计算,相间距0.6米。。6KV最大短路
容量大概200MVA。35KV是20000KV的主变。一个朋友让帮忙看看计算的。。

看了上面的校验公式跟绝缘子高度似呼没上面关系,相同短路条件下绝缘子多串了一个,高了,应该承受的扭矩变大了才对啊。
求输变电高手解析。。。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    高度增加了,肯定扭矩增大了啊。相同的受力,力臂越长,力矩就越大。
    2012-10-05 21:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    大概是20000的变压器,铜排多大的倒没注意,就大概给了几个参数给我。。
    跨距估计得到近2米,最后建议他把跨距减小了。。。

    主要是确定下2个支柱绝缘子组合,高度增加了是不是承受的扭矩变大了。
    谢谢楼上的。。
    2012-09-28 11:15:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆保护管埋地敷设需要混凝土包封吗。。。急

电缆保护管埋地敷设在什么情况下需要混凝土包封?一般管材壁厚达到多少或多大以上(以下)的管材不用混凝土包封?求具体的规范我现在碰到的情况是拉临时电时,电缆保护管PE160埋地敷设需要混凝土包封吗?求各位大大讲解下

回帖成功

经验值 +10