土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷带与避雷针

避雷带与避雷针

发布于:2007-03-07 10:30:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个是设计的说明
利用女儿墙压顶钢筋12mm镀锌圆钢作为避雷网(带),且沿女儿墙敷设防雷小针以防直击雷。(带避雷针的避雷带)
这个是六层的公寓 ,我觉得是不是只要避雷带就行了,多了针,那都是钱啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwei010020
    lwei010020 沙发
    只要避雷带就行了
    2007-03-22 16:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • ahei1983
    ahei1983 板凳
    据我的计算,一般6层的建筑够不上第三类防雷建筑物。要是设的话,突出(高出屋面)部分还是要设避雷针的。
    2007-03-07 13:03:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多