土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区生活水设清水池还是设水箱较好?

小区生活水设清水池还是设水箱较好?

发布于:2007-03-06 17:59:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
初步估计小区的生活水池容量为60立方米左右.消防水池150立方是一定要设的了.
那这些生活水是和消防水一样另设个100立方的清水池呢?
还是在消防的泵房里设个60立方的不锈钢水箱比较好?这样泵房就要加大了.
感觉设两个水池的话造价是不是高了?

另,如果市政的流量够的话,用无负压设备的话就不用设生活水池了.
现在小区用无负压的多么?有什么利敝?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 留一手
    留一手 沙发
    两种做法都可以的

    请注意生活水池的围护结构必须是独立的

    建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。

    生活饮用水水池(箱)与其它用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙,不得共用一幅分隔墙,隔墙与隔墙之间应有排水措施。
    2007-03-06 22:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • 萝卜花园
    萝卜花园 板凳
    用无负压吧!水质无二次污染!
    我目前做的几个工程都采用了无负压。
    2007-03-06 20:11:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水量的计算

我一直有个疑问,在计算公共场所的水量的时候,一般甲方不可能给你使用人数,但计算用水量的时候要用人数.请各位大虾指教,顺便问一下,计算用水量没有人数可以吗?具体?

回帖成功

经验值 +10