土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的地质情况,桩基静载试验能反应实际情况吗?

这样的地质情况,桩基静载试验能反应实际情况吗?

发布于:2007-03-06 17:26:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土层较厚,最终入强风化岩,摩擦型端承桩,最终桩长25~30m,但土质很差,有较厚(10m以上)的沉降软土层(地勘提出了负摩擦系数)和严重液化土层。
甲方意见是按桩基静载试验取值设计。
设计方觉得应该按计算确定单桩竖向受压承载力,不考虑沉降软土层的有利作用,反而考虑沉降产生的压力,同时考虑严重液化土层的摩阻力折减。因为桩基静载试验反应的毕竟是短期效益,对沉降和液化的影响都无法真实反应。

大家能给点意见吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lnwcq
    lnwcq 沙发
    设计一主是正确的,静载试验只是短期影响,长期影响不好说,另外一点,现在的静载试验都是有水份的,不能不信,但千万别全信.
    2007-03-09 19:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • jerrypkj@co163
    摩擦桩依靠周边土与桩周摩擦力提供反力,而在这样的地层将产生负摩擦,那设计采用摩擦桩的意义何在?设计方案严重失败。

    建议
    1、进行地基加固,确保不出现负摩擦(推荐采用)
    2、可在桩上加一板基,确保不均匀沉降不超限。
    2007-03-08 17:24:08

    回复 举报