土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高人请进,刚刚检查以后发现的一个问题

高人请进,刚刚检查以后发现的一个问题

发布于:2007-03-06 12:19:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚才我和我单位用电专职前往一个用电单位检查,检查前得知该户为专线用户,且该线路线损较大。
到达现场以后接入计量检查仪,发现仪器显示接线图有误。该户为高供高计的用户,采用的是高压计量,接线图显示电压一切都正常,但是Ia滞后Ua,Ic超前Uc,且Ia和Ic成180°,不知道这样的接线对不对,有问题没有,如果有请高手指点一二,万分感谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huanahu
    huanahu 沙发
    相序接反
    2007-12-12 20:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • lxj36791
    lxj36791 板凳
    相序接反
    2007-12-12 19:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多