大内径输水钢管的制造工艺与质量控制
王富永
摘要:3.1m水钢管,分6m一节在工厂制作,现场对接,X坡口焊接。防腐:外层用环氧煤沥青喷涂,内壁挂水泥镀锌网。按国家规范控制质量,加压后渗水量仅为O.1051/min。
关键词:钢管 制造工艺 质量控制
深圳市东部引水工程包括东部供水水源工程和供水网络干线工程,总长104.57km。近期引水11m3/s,远期可达30m3/s。大坝河倒虹吸工程是该项工程的一个重要组成部分,它采用了双排压力钢管,内径3.1m,双排管各长832.9m。其中作为管桥的明管,管壁厚t=30mm,双排管各长208.1m;埋地管管壁厚t=24mm,双排管各长624.8m。
直径3.1m输水钢管的施工分两个阶段进行,先在工厂加工制作成长6m(t=24mm)或5.4m(t=30mm)的管节,然后运到工地进行对接。
一、技术文件
施工图纸、设计说明书、现行的国家标准和行业标准。
二、选材
钢管用Q235镇静钢。钢板尺寸按长宽双定尺-24×9870×2050和-30×9870×1850订货。对到货的钢板要求牌号清晰、合格证齐全,并进行了5%的检查。
焊材:埋弧自动焊的焊丝采用HO8A,焊接采用HJ431,手工焊焊条采用J427。
防腐材料:钢管内防腐采用镀锌铁丝网水泥砂浆衬里;外防腐埋地管采用特加强级环氧煤沥青涂料,明管采用STIC重防腐涂料。
三、钢板的下料、卷板和组装
1.钢管制作的下料
钢管纵缝和环绕坡口,设计采用“V”形和“U”形。根据施工单位现有加工设备的具体情况,经设计单位同意,改为埋弧自动焊对称“X”形,将工地手工焊接坡口改为”偏X”形——即环缝水平中心线以上外侧和水平中心线以下内侧均开大“V”形坡口,对应相反方向开小“V”型坡口(见图)。
“偏X”坡口,便于先焊仰脸焊的小坡口,接着采用电弧气刨正面清根,再焊上部大焊缝。
钢板采用自动火焰气割枪切割,先割直边,再加割坡口。切割氧气压力O.6MPa,乙炔气压力O.5MPa。然后使用高速角式磨光机,清除坡口内的熔渣、毛刺、氧化铁、磨光焊缝坡口。
2.卷板
卷板机的卷板能力为板厚25mm×板宽4000mm。
首先用卷板机压出钢板两端头的弧度,再卷中间部位。一般要卷碾4~5次,不断用样板检查弧度,弧度合格后,点焊纵缝接口。
为了达到规范要求的圆度,当每小节(t=24mm 长度2000mm或t=30mm长度1800mm)的接口纵缝焊完之后,再次套入卷板机进行复卷,确保质量合格。

3.管节的组装
考虑工地起吊和运输能力,减少工地焊缝,将3个短节组装成一个长节,即壁厚24mm,长度6000mm,重量11094kg;壁厚30mm,长度5400m,重量12625kg。
组装是在长度7m的弧形转动台车上进行的。控制相邻管节纵缝错开1800mm,组装的焊缝错边量纵缝控制在2mm以内,环缝不超过3mm,定位焊的长度是每250mm焊50mm。
4. 钢管组装后的检验
经检查,管口平面性<2mm,圆度<3D‰=9mm,周长<3D‰=9mm,都达到了规范要求。
四、钢管的焊接
1.首先进行焊接工艺评定
以厚度30mm的钢板作焊接工艺评定。钢板材质是Q235镇静钢,采用自动埋弧焊,焊丝牌号H08A,焊丝直径5mm,焊剂牌号HJ431,环缝和纵缝均采用对接平焊,坡口型式是对称“X”形,一边先开坡口角60°,坡口深度8mm,钝边14mm,焊机为MZ-1-1000A自动弧焊机,焊接电流900~950A,电弧电压38V,焊接速度200~250mm/min。正面焊完后,背缝采用电弧气刨清根,再行焊接。焊缝经外观检查和内部无损检测,均达一类焊缝标准,机械性能试验结果符合GB700-88要求。
2.钢管的焊接
埋地钢管:材质Q235、厚度t=24mm。焊接参数为电压36V、电流850~900A、速度35mm/min。
焊接顺序:每个小节长度2m,纵缝内侧先开60°坡口,深度6mm,焊件固定后,由焊机臂伸缩,进行自动焊接;纵缝外侧用电弧气刨,开60°坡口,深度6mm,清根到底,再用高速角式磨光机清除熔渣、毛刺和受热层,进行自动焊接。
将3个小节拼起来为1个大节,长度为6m。先焊内侧,后焊外侧。方向同上。所不同的是,这时钢管放在滚焊台车上,作旋转运动,而装在焊臂上的焊机作送丝焊接。
明管的焊接:管材用Q235,厚度t=30mm。严格按照焊接工艺评定报告中所确定的焊接电特性执行,电压38V,电流900~950A,速度200~250mm/min。
3.钢管焊缝的质量检查
焊缝的外观检查:根据DL/T5017-93钢管制造安装及验收规范,对工厂内焊接的纵缝和环缝,属于一类和二类焊缝,重点检查有无裂纹、气孔、未焊满、表面灰渣等缺陷,经检查达不到规范要求的,必须进行处理。
焊缝内部的无损检测:由于该管道在供水工程中属于特大型钢管,特别是厚度t=30mm的钢管是作为管桥使用的,既要承受内水压力,又要负担由钢管自重和水体形成的弯矩,所以对焊接的质量要求特别高。对于管桥用的t=30mm厚的钢管,其纵缝和环缝均属于一

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tzhttttzh
    tzhttttzh 沙发
    好东西,对我有用,好,好.谢谢
    2008-11-08 08:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • 余绍僖
    余绍僖 板凳
    厉害,这个 资料也有
    2004-02-25 19:36:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[转帖]多头深层搅拌防渗墙技术及实际应用

多头深层搅拌防渗墙技术及实际应用 upload/forum/2004225152050.rar

回帖成功

经验值 +10