土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓系统施工规范需明确的款

关于消火栓系统施工规范需明确的款

发布于:2007-03-06 11:05:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>GB50242—2002中,4.1.1:本章适用于工作压力不大于1.0MPa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。
目前高层建筑很多,有很多工程的消火栓系统的工作压力大于1.0MPa,高于这个压力值的消火栓系统,如何施工、试压?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nhjh
    nhjh 沙发
    谢谢楼主的无私奉献!!!
    2009-09-28 10:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • 留一手
    留一手 板凳
    室内消火栓系统管道安装工艺标准

    当系统工作压力大于1.0 MPa时,强度试验压力为该工作压力加0.4 MPa。稳压30分钟 无渗漏为合格。
    强度试验稳压时间为30分钟。且压力降不应大于0.05 MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲冼合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
    2007-03-15 17:56:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天然气处理站场可以设置厨房吗?

天然气处理站场可以设置厨房吗?厨房可以引用站场流程中的天然气吗?

回帖成功

经验值 +10