请教各位,审图公司让我装泻压装置,如何设计
请教各位,审图公司让我装泻压装置,如何设计
请教各位,地下楼梯间和合用前室分别设了正压送风,审图公司让我装泻压装置,如何设计,是用人防用的超压排气活门还是用净化用的余压阀,还是有其他别的东东?
发布于
2007-03-06 08:48:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
tanghuaping
既然正压送风防止烟气的进入,再装个防火阀有何意义!欢迎一起讨论!!!
2007-03-07 10:10:07
来自 PC
评论
举报
tianshikefei
我同意 8 楼的 看法
有的审图可能是按常规和惯例什么的去考虑 和 建议
我们 设计人员 是参考他们的意见
具体情况 具体分析吧
在这里我觉得有必要和审图的直面交流 看他们怎么说 在做出选择
2007-03-07 09:45:07
来自 PC