土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线的选择,新手求教!
我正在作一个宾馆的电线安装工程,总共有客房165间,我设计的从总配电箱到每个客房用4平方(火线)的BV铜线,地线2.5平方,每个客房按照3个kw计算,分到每个房间的照明线用BV1.5平方,插座用2.5平方,地线1.5平方,敷设方式为穿管式埋入墙内,每根管内最多4根线,请问这样计算可以用吗,有什么安全隐患没有,新手请教!急!

全部回答(3 )

  • wangkaiyimian
    地线(零线)和火线应该一样。
    2007-03-06 22:05:06 来自 PC 评论 举报
  • 飞影道人
    地线和火线宜线经相等
    总负荷计算时注意需要系数
    2007-03-06 09:31:06 来自 PC 评论 举报