土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一个关于双管下供上回式的问题

请教一个关于双管下供上回式的问题

发布于:2007-03-05 22:25:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我从来没有做过采暖,但是今天看书(《实用采暖设计手册》和注册的专业课教材)的时候,对于双管下供上回式系统的缺点有一句是这样说的:“散热器的平均水温几乎等于甚至有时还低于出口水温”,我觉得不可能,麻烦各位帮忙指点一二。谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    高温热水上升,低温热水下降。
    高温水进入散热器后首先要上升到低温水的上方,这时出口的水温就有可能是尚没来得急降温的高温水,这样出口温度高于散热器的平均水温是很正常的。
    2007-03-09 20:20:09

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳
    看看教材,《供热工程》

    会有明确答案
    2007-03-07 11:35:07

    回复 举报