急求,钢网架上下弦安装倒置,怎么办?
急求,钢网架上下弦安装倒置,怎么办?
我们县教育局建一个展览馆,为圆形球网架结构,直径30米,年前赶工期,施工方把高强螺栓球连结网架吊装上了,春节后,安装天沟时才发现上下弦倒置了,施工方说拆下重安,监理说拆下高强螺栓就不能在用,施工方不想换,作为我们建设方,非常担心此网架质量,拆下是否受力受影响,求各位专家帮帮我们,应该怎么办,有什么好办法吗?现在此网架还在钢柱上?
发布于
2007-03-05 22:20:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
yejiancd
拆了重装。网架用高强螺栓和大六角高强螺栓有区别,网架用高强螺栓可以拆了重装。大六角高强螺栓用过后不可以重复使用,他的扭矩系数已经发生变化
2007-03-13 10:35:13
来自 PC
评论
举报
jsjtlin
对,未紧到设计要求的扭力值,可以使用,若紧到设计要求的扭力值,本人认为还是换了为好