土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵系统只打一个井可以吗?????
在我们所做的地源热泵系统中,经常会因为打多口水井而费工费力,请问是否可以采用只打一口井而达到整个系统的目的,并且能够保证温度的恒定,
如果有那位高手知道,望不吝赐教!!!
小弟先行拜谢!!!

全部回答(34 )

  • fwangm
    楼上的太神了,我们做个空调才多少钱,你来个几千米的深井,吓唬人!
    如果1口井,基本上是4楼所说的,同抽同灌井,在井里设一挡板,挡板下部抽水,经热交换的水回灌到挡板上层,水从挡板上层土壤流向四周,与土壤换热后回到下层,再抽回,完成土壤热交换;呵呵,说的不是很清楚,希望大家理解!
    不过这个系统有很多问题,挡板的位置要设计好;挡板上下层的水易短路;等等!
    2008-07-23 17:29:23 来自 PC 评论 举报
  • t513721
    一眼井同样可以适用,但是现在水源井回灌是一个难题。
    水中含有杂质这是大家都知道的,随着时间的流失,水中会析出杂质,从而把回灌层堵住,即使是洗井,效果也是越来越差,并且随着水资源越来越紧张,不提倡用水源热泵。
    2008-07-22 23:45:22 来自 PC 评论 举报