土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 仓库的排烟

仓库的排烟

发布于:2007-03-05 18:32:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
第一.一仓库总面积约1100平米,水平和纵向主梁间距为7.2米,梁高有0.7米,按防火规范要排烟,但防烟分区是500平米还是7.2米X7.2米范围,按规范0.7米的向下梁可作为防烟分隔,如是7.2X7.2范围,则有20多排烟口.第二,两个以上防烟分区的排烟风管可否共用一根排烟管排至室外?请朋友帮我一下,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yahu1998
    yahu1998 沙发
    只要你的风机排量和风管够用,符和当地规范就没问题。
    2007-03-06 13:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    可以,但是担负两个及两个以上防烟分区系统的风机其排烟量最少应按最大防烟分区每平米*120确定
    2007-03-06 09:19:06

    回复 举报
    赞同0