各位前辈们,我现在遇到如此一个问题,一用电设备给出了电工率和最大运行电流,我根据电功率计算出电流为6A,功率因数按照0.7已经考虑在内,给出的最大运行电流为16A,我选择了10A的断路器,结果运行时跳闸了,他们说我断路器选小了,是吗?
断路器电流选择不是根据电功率算出的额定电流进行选择吗?按照规定最大运行电流不是已在断路器保护范围内吗?选择断路器时还要考虑最大工作电流吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pjgao1
    pjgao1 沙发
    :lol :lol :lol :time: :call:
    2009-04-23 10:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • lcm123456
    lcm123456 板凳
    现在电气配电上还有选10A的吗?晕,最小也是16A的了,照明配电回路上也要考虑回路的闪流或,电机要考虑电机的启动电流.
    2008-09-19 20:39:19

    回复 举报
    赞同0