土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 戊类二级敞开厂房的消防问题

戊类二级敞开厂房的消防问题

发布于:2007-03-05 13:36:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
戊类二级,体积大于10000m3(20000多立方米)的厂房。该厂房主要功能是将挖出的矿(主要成分Al2O3,SiO2,Fe2O3等)进行初级选配的车间,另外厂房四周敞开,除了有几个办公室、高低压变电室及配电室外,其余四周都没有维护,只有上面有个钢屋顶。问这样的建筑应该不用做室内消火栓吧?!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发

    那是不是说即使没有外维护墙,火灾负荷大也要做消火栓呢?
    2007-03-12 11:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳

    我觉得规范规定的出发点是,这样的厂房火灾负荷小,也没有太多可燃物,即使发生火灾也不易蔓延,更不会危及建筑物结构体系的安全(包括建筑防火构造措施上也是允许钢屋架情况不作任何保护的),实际上,可以认为厂房内部也是安全区域,不需要疏散,相应的建筑疏散距离和防火分隔要求也大都是“不限制”。因此厂房有没有外维护墙是无所谓的。
    2007-03-10 10:46:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式报警阀是不是只设置在地下室?

湿式报警阀是不是只设置在地下室,如果不是应该怎么设置,有何规定?请前辈们告诉我!

回帖成功

经验值 +10