土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙住宅高厚比不足按附录D验算,墙轴力在哪里找?

剪力墙住宅高厚比不足按附录D验算,墙轴力在哪里找?

发布于:2007-03-05 12:41:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一层地下室,二层有部分空着,这样出现很高的墙(1-3层),需要验算墙体稳定,那轴力设计值怎么取?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • changkongwuxian
    地下室呢?剪力墙底层轴力是包含地下室的。
    我看了一下,用satwe结果里标准内力那项,有恒载和活载各自的内力图,查二层的内力,组合一下。
    2007-03-07 12:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • stary-bird
    stary-bird 板凳
    四步:
    1。确定所要验算的剪力墙(指落地剪力墙);
    2。查出该剪力墙的底层轴力;(Nmax)
    3。计算出剪力墙顶以下(验算截面以下)的墙体自重;(G)
    4。q=(Nmax-G)/L(L为墙肢长度)。
    2007-03-06 08:17:06

    回复 举报
    赞同0