总长1350米,,分段敷设,还是避免接头做一条????
有5个转弯????
有电缆井,,穿管!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    转弯处环境条件(井做的大一点,不小于1200X1200)可以的话,1350米单根电缆没问题。
    2012-09-05 08:29:05

    回复 举报
    赞同0
  • dgtgmdf
    dgtgmdf 板凳
    太长估计不太好施工
    2012-09-04 22:14:04

    回复 举报
    赞同0