土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3x240的电缆线路总长问题??

3x240的电缆线路总长问题??

发布于:2012-09-04 21:07:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总长1350米,,分段敷设,还是避免接头做一条????
有5个转弯????
有电缆井,,穿管!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    转弯处环境条件(井做的大一点,不小于1200X1200)可以的话,1350米单根电缆没问题。
    2012-09-05 08:29:05

    回复 举报
    赞同0
  • dgtgmdf
    dgtgmdf 板凳
    太长估计不太好施工
    2012-09-04 22:14:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一直分不清楚放射式和树干式供电方式,求教啊

放射式和树干式是从什么地方开始的?从变压器还是从建筑单体?如图里面的,这个是不是树干式?我也知道放射式就是一对一供电,那这一对一是从哪点到哪点一对一呢?从变压器到建筑单体,还是建筑单体总箱到但体内分箱?求大神指教,说说明白给我。谢谢

回帖成功

经验值 +10