地下排烟风管,镀锌风管法兰连接,之前用的密封是用泡沫海绵的胶条(单面胶),实测为难燃,
不是防火材料,有高人指教下,一般采用什么密封填料,石棉垫是什么样的,最好有图

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wujian_0011
    wujian_0011 沙发
    现在有的用玻璃纤维
    2017-08-28 16:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • tumu1330248936
    wsd830 发表于 2012-9-5 14:26 我们现在一般都是用石棉绳,但是石棉对人体有害处,不是环保材料。不好施工,如果真的用石棉绳,肯定质量不达标
    2014-09-04 11:14:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】有关双吸入离心风机

大家好,最近刚刚转行做暖通,公司有个项目需要购买离心风机,要求是双吸入式的,流量在130立方米/分钟左右,压力约为170Pa(这个参数是不是有问题?) 功率在2.2KW左右。求推荐一些风机的品牌~~