室外消火栓的作用到底有哪些?(1)方便消防车取水?(2)从室外向建筑物喷水灭火?
作用:(1)消防车取水是消防车抽水还是室外消火栓向消防车压水,如为消防车抽水,能从市政管网上的消火栓上直接抽吗?如为室外向消防车压水,那么,如果室外消火栓是从室外消防水池中接出的,哪有压力?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • wllzjw
    wllzjw 沙发
    室外消防结合器就是水泵结合器吧!就是当室内的消防系统失效的情况下,无法起到灭火的作用时候才用,消防水车可以和水泵结合器连接给室内消防管网供水。
    2008-03-23 11:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • bbsufo
    bbsufo 板凳
    我觉得诸位解释的不太清楚
    可参考89版(2001年)关于室外消火栓计算的有关条文
    室外消火栓有低压和临时高压及常高压
    低压只提供静水压头7m——向提供消防车压力水头和水头损失;
    常高压——提供充实水柱长度,并满足建筑最高点用水压力。