土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教边墙型喷头的应用范围

请教边墙型喷头的应用范围

发布于:2007-03-05 10:32:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷规范第6.1.3条:“顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头”
请问:为什么限定边墙型喷头只能用在轻危险级、中危险级I级?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • woaianxiu
    woaianxiu 沙发
    美国NFPA-13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。本规范表7.1.12中的规定,按边墙型喷头的前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则作了调整。中危险级I级场所,喷头在配水支管上的最大间距确定为3m,单排布置边墙型喷头时,喷头至对面墙的最大距离为3m,1只喷头保护的最大地面面积为9m2,并要求符合喷水强度要求。
    2009-02-06 18:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • 留一手
    留一手 板凳
    只能用在危险级级别较低的场所,当然是灭火的可靠性稍差
    2007-03-06 23:24:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发泡塑料橡胶和不发泡塑料橡胶的区别?

如题,大家对这个区别清楚吗?做仓库的喷淋时两种的喷水强度是不一样的。比如说乳品的包装盒、化妆品的包装盒?

回帖成功

经验值 +10