正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
如题,大家对这个区别清楚吗?做仓库的喷淋时两种的喷水强度是不一样的。比如说乳品的包装盒、化妆品的包装盒?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
woaianxiu
沙发
美国NFPA-13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。本规范表7.1.12中的规定,按边墙型喷头的前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则作了调整。中危险级I级场所,喷头在配水支管上的最大间距确定为3m,单排布置边墙型喷头时,喷头至对面墙的最大距离为3m,1只喷头保护的最大地面面积为9m2,并要求符合喷水强度要求。
2009-02-06 18:39:06
赞同0
-
留一手
板凳
只能用在危险级级别较低的场所,当然是灭火的可靠性稍差
2007-03-06 23:24:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报