土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教怎样选择10KV柱上断路器

请教怎样选择10KV柱上断路器

发布于:2012-09-04 16:01:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
手边有项工作是安装一台1000KVA/10-0.4的室外油浸变压器,因位置有限,想选择安装一台柱上断路器用作变压器的保护,不知选ZW8系列的还是ZW32系列的柱上断路器为好。敬请大家指教并推荐性价较好的品牌!谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lennie1219
    lennie1219 沙发
    楼主哪里的。。。1000的变压器还弄户外的?现在主流的柱上断路器就是ZW32和ZW20。
    2012-09-17 20:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • doubleheart
    doubleheart 板凳
    ZW32系列
    2012-09-15 15:25:15

    回复 举报
    赞同0