在直连供暖系统中,断流器是否可下移安装?即:7-16层的高区,将断流器按在6层顶,阻旋器安在5层顶.请专家们给于指点.谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huozhefan
    huozhefan 沙发
    从原理上只起压力隔断作用,应该可以吧.
    2007-03-05 11:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    在直连供暖系统中,按照标准图和厂家的样本,是不可以的。楼主可以和厂家技术人员直接沟通
    2007-03-05 10:08:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国际精品锅炉、壁挂炉集中亮相CIHE2007

由CIHE2007会务组获悉,2007年4月10-12日在北京展览馆召开的“CIHE2007国际暖通展”经过紧锣密鼓的筹备,现已接近尾声,各类国内外知名暖通企业竞相参与此次展会。其中,在国际上享有盛誉的意大利壁炉,壁挂炉企业报名踊跃。目前,落实的企业有:意大利八喜72m2 ,意大利阿里斯顿72m2,意大利兰博基尼72m2,意大利利雅路72m2等。关注意大利品牌的相关单位及人员,届时参观CIHE2007展会,将是一个不错的选择。另外还有法国富丽凯,法国吉优锅炉,法国沙福都•莫瑞,法国威诺,韩国大元,德国ELCO,美国帕雷士锅炉,土耳其德美拉得,日本能率,美国艾欧史密斯,澳大利亚恒热等,相关企业参与。众多精品展示尽在CIHE2007国际暖通展,会务组热诚欢迎新老用户前来参观洽谈业务!