土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池设置在地下室时有顶盖么

消防水池设置在地下室时有顶盖么

发布于:2012-09-04 14:57:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在线的兄弟姐妹谁能告诉我地下室的消防水池上面有没有顶盖啊?我怎么感觉应该有呢,可是怎么有人说没有呢,那到底有没有啊?
819在此谢过各位啦

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一、可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第4.3.10条设计规定: 消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列要求:
    1 消防水池应设置通气管;
    2 消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。
    二、结论:为防止虫鼠等进入消防水池,消防水池上面应设有顶盖。
    2014-08-22 15:08:22

    回复 举报
    赞同1
  • 指尖沙
    指尖沙 板凳
    看具体情况
    2014-08-22 15:17:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于干式消火栓系统的疑问

干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理

回帖成功

经验值 +10