土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ [设计陷阱]设计缺陷分析

[设计陷阱]设计缺陷分析

发布于:2004-02-20 23:47:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
设计、勘察报告一般通过野外收集资料、室内分析、编、校、审、核、批准等关,一般按质量控制程序严格进行,国内各设计院都是这样。

经常出现大坝、厂房等关键水工建筑物一般不会出现问题,而某段道路、边坡、输电线路、塔基等小地方容易出现问题。应引起注意,因为这些部位或建筑物破坏,同样造成不良影响。

本人举个例子。有一个灌区,当然各级渠道纵横,交叉建筑物很多,有桥、涵管、渡槽、倒虹吸、各种规模的闸门,成千上百。此时,应每个都要注意。特别是交叉部位。新疆的八一水库,除夕溃坝,就是闸门和坝体(土)接触部位出现管涌引起的。灌区这种情况会很多。

有个渠道采用倒虹吸穿过一季节性冲沟,沟底设10-20cm厚的钢筋混凝土,防沟底冲刷导致渠道倒虹吸段破坏。而与渠道平行设有公路,一般渠道两堤都可以通车。因此,要在冲沟设桥梁跨过沟谷,由于种种原因。结果桥梁基础塌陷被折断,很残。本人经现场查看,认为可以避免桥梁破坏,应考虑(1)过冲沟段桥应远离渠道倒虹吸段;(2)桥的基础应为桩基而不是箱基(或穿过非粘性土层),因基础层为粉细砂、粉土,过水时容易管涌破坏。该桥破坏的原因不是冲沟来水,是渠道倒虹吸段衬砌漏水,而渠道在桥基础之下,很近,产生管涌破坏,掏空桥基础土体,使钢筋混凝土板折段而倾斜。

设计时,宏观和微观应结合。计算地再好,也要定性研究。特别是交叉建筑物部位。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • gyp520ly
    gyp520ly 沙发
    可是实际现实和大家说的有些差距,在初步设计过程中就有为了争取国家的多投资,人为的改变一些数据,使得工程设计变味了
    2009-03-18 22:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • ljmtidilgw
    ljmtidilgw 板凳


    以静制动,你更应该坚持原则,任何人都挑不出毛病。另外不要直接和某个咨询对口舌,可以很礼貌的拒绝,策略很重要。

    “你的意见很好,我们已经考虑过。。。。”不要认为把咨询给问住了,你就胜利了,错!
    任何报告都可以挑出很多毛病。要理解咨询及专家的地位。他们是业主的雇佣军,花业主的银子。如果一句话不说,那下次业主就和他拜拜。

    还有一种办法就是,众人面前说“行,我们考虑”。将来不理他。和业主解释清楚就行。
    2005-11-04 21:29:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇到了大麻烦---谁有技术咨询合同的英文版?

遇到了大麻烦---有个合同需要和鬼佬签,可是英文水平太差,请问,谁有技术咨询合同的英文版?给个范本行吗?非常感谢。我的信箱: novowang@163.com

回帖成功

经验值 +10